Автор Тема: Как восстановить оборванную фазу в 3-х фазной сети?  (Прочитано 2607 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн гс диссидент

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 2 602
  • Репутация: +17/-4
Нет никакого решения, схему удалил модератор,
РАО ЕЭС против.:biggrin:

Оффлайн Александр Ховалкин

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 4 693
  • Репутация: +32/-22
Если посмотреть на обычный мост, который выпрямляет одну лишь фазу, то да, сложения никакого действительно не происходит, напряжение по прежнему проходит через ноль. А вот с трёхфазным током всё происходит несколько иначе, ведь нуля уже не удастся получить при всём желании, из-за наезда синусоид разных фаз друг на друга они складываются.
Ноль рабочий не надо "получать" он всегда есть. Трёхфазные распределительные линии как и кабели всегда имеют "0" рабочий.
Понижающие трансформаторы заземляют и далее 4-й провод работает "0" рабочим.
 

Оффлайн Александр Ховалкин

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 4 693
  • Репутация: +32/-22
Сумма двух фаз в 3-х фазной сети даёт 380 В. Фазы сначала нужно инвертировать при помощи трансформаторов, а потом складывать и непросто так а по особым правилам.
По русски пиши...инвертировать?
В любом случае СДВИГА фаз не происходит. Не понятно?
Где задержка времени сдвига фазных токов?
Можно сдвиг фазы осуществлять зарядкой конденсатора, но не индуктивностью.
Утопия полная.
И ещё, Вам сообщили электрики, сгорела одна обмотка трёхфазного трансформатора?
Зачем врёте. Пробой, КЗ обмотки приводит к взрыву трансформатора, охлаждение маслом.
Вы не знаете электротехнику,зачем устраиваете посмешише на старости лет?
Занимайтесь полезным делом.

Оффлайн Смирнов Валентин Борисович

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 6 154
  • Репутация: +37/-7
Ноль рабочий не надо "получать" он всегда есть. Трёхфазные распределительные линии как и кабели всегда имеют "0" рабочий.
Понижающие трансформаторы заземляют и далее 4-й провод работает "0" рабочим.
Даа!!! А чем отличается заземление от зануления?

Оффлайн гс диссидент

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 2 602
  • Репутация: +17/-4

Можно сдвиг фазы осуществлять зарядкой конденсатора, но не индуктивностью.

надо вспомнить.как буд-то индуктивность тоже что-то сдвигает,но в другую сторону.

Оффлайн Александр Ховалкин

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 4 693
  • Репутация: +32/-22
Даа!!! А чем отличается заземление от зануления?
Видимо профессионально не занимались электротехникой?
Нет понятия "зануление".
Есть рабочий заземляющий провод и есть местное заземление.
По "0" рабочему течёт тот же ток, что и в фазовом проводе.
А зачем "0" заземляющий, местное заземление?
Для соблюдения техники безопасности.
Все приборы необходимо заземлять "0" заземляющий.
Например, современная розетка имеет ТРИ контакта, фаза, "0" рабочий и "0"заземляющий.
Если подключим "0" рабочий как заземление, тогда включите стиральную машину и корпус её будет под напряжением.
Через "0" заземляющий ток проходит в случае пробоя, сработает защита.

Оффлайн Александр Ховалкин

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 4 693
  • Репутация: +32/-22
надо вспомнить.как буд-то индуктивность тоже что-то сдвигает,но в другую сторону.
Индуктивность инуктивность

Оффлайн Смирнов Валентин Борисович

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 6 154
  • Репутация: +37/-7
Видимо профессионально не занимались электротехникой?
Так уж получилось, не повезло... :sad:
Нет понятия "зануление".
Есть, можете вот здесь хотя бы почитать, но материалов по этой тематике уйма.https://electricvdome.ru/zazemlenie/naznachenie-zazemlenia.html
Есть рабочий заземляющий провод и есть местное заземление.
По "0" рабочему течёт тот же ток, что и в фазовом проводе.
А зачем "0" заземляющий, местное заземление?
Для соблюдения техники безопасности.
Все приборы необходимо заземлять "0" заземляющий.
Например, современная розетка имеет ТРИ контакта, фаза, "0" рабочий и "0"заземляющий.
Если подключим "0" рабочий как заземление, тогда включите стиральную машину и корпус её будет под напряжением.
Через "0" заземляющий ток проходит в случае пробоя, сработает защита.
На всех задвижках и регуляторах нуль подаётся всегда отдельным проводом в схемах. Нейтраль может быть и не заземлена, от этого схема хуже работать не станет. А вот корпуса эл. оборудования, бронешланги, пульты управления и прочее обязаны быть заземлены для безопасности работающего персонала от поражения током возникающим при неисправности оборудования. Существуют схемы и с глухозаземлённой нейтралью, это если уж очень коротко, иначе мы уйдём далеко за пределы Вашей "любимой" электротехники. 

Оффлайн Shurry

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 2 790
  • Репутация: +19/-13
По русски пиши...инвертировать?
В любом случае СДВИГА фаз не происходит. Не понятно?
Где задержка времени сдвига фазных токов?
Можно сдвиг фазы осуществлять зарядкой конденсатора, но не индуктивностью.
Утопия полная.
Оффигеть, просто поражаюсь "близорукости" автора темы, как он до сих пор но осознал уровень контингента с которым пытается общаться. :grin: Сдвиг фазы на 180 градусов, которым манипулирует автор, реализуется просто корректным подключением начала и конца вторичных обмоток его трансформаторов. При каких делах здесь индуктивность, емкость, какая то задержка сдвига фаз токов? Нет в его схеме никаких сдвигов фаз тока от напряжения, складываются амплитуды напряжения двух фаз, образуя третью отсутствующую...
Цитировать
По "0" рабочему течёт тот же ток, что и в фазовом проводе.
Нет, ток в нулевом проводе присутствует только в случае рассогласования фазных токов, что для трех-фазных двигателей практически всегда обеспечивается. В много квартирном доме, фазные токи не сбалансированы идеально, потому и ток рассогласования в нулевом проводе всегда имеет какое то значение, которое в прочем никогда не доходит даже до тока самой менее нагруженной фазы.     

Оффлайн Смирнов Валентин Борисович

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 6 154
  • Репутация: +37/-7
Оффигеть, просто поражаюсь "близорукости" автора темы, как он до сих пор но осознал уровень контингента с которым пытается общаться. :grin: Сдвиг фазы на 180 градусов, которым манипулирует автор, реализуется просто корректным подключением начала и конца вторичных обмоток его трансформаторов. При каких делах здесь индуктивность, емкость, какая то задержка сдвига фаз токов? Нет в его схеме никаких сдвигов фаз тока от напряжения, складываются амплитуды напряжения двух фаз, образуя третью отсутствующую...   
Это тебе не на форуме радиотехников тусоваться, тут наушные подходы применяются понимаешь ли!!! Как у Вас там дела на форуме dxdy, небось заклевали уже во главе с главным клевалкиным?

Оффлайн гс диссидент

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 2 602
  • Репутация: +17/-4
Это тебе не на форуме радиотехников тусоваться, тут наушные подходы применяются понимаешь ли!!! Как у Вас там дела на форуме dxdy, небось заклевали уже во главе с главным клевалкиным?
Шури сам их теперь может заклевать,если только выбросит любовь к Эни.:wink:

Оффлайн Смирнов Валентин Борисович

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 6 154
  • Репутация: +37/-7
Шури сам их теперь может заклевать,если только выбросит любовь к Эни.:wink:
Не сможет, в бан там даже самые ярые релятивисты улетают без крыльев!

Оффлайн Смирнов Валентин Борисович

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 6 154
  • Репутация: +37/-7
Нет, ток в нулевом проводе присутствует только в случае рассогласования фазных токов, что для трех-фазных двигателей практически всегда обеспечивается. В много квартирном доме, фазные токи не сбалансированы идеально, потому и ток рассогласования в нулевом проводе всегда имеет какое то значение, которое в прочем никогда не доходит даже до тока самой менее нагруженной фазы.     
А разве через нулевой провод не протекают токи всех трёх фаз? Если у Вас отключить нулевой провод, то света в Вашем доме точно не будет. Ток фазы равен току нулевого провода, разве нет?

Оффлайн Shurry

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 2 790
  • Репутация: +19/-13
А разве через нулевой провод не протекают токи всех трёх фаз? Если у Вас отключить нулевой провод, то света в Вашем доме точно не будет. Ток фазы равен току нулевого провода, разве нет?
Ну конечно же нет. Если токи всех трех фаз равны по величине, то в нулевом проводе тока нет. А если нагрузка в фазах не сбалансирована, то бишь токи разные и нулевой провод оборван то происходит перекос фазных напряжений и если он значительный, то у потребителей на фазе с наименьшей нагрузкой вылетает все оборудование от перенапряжения. Случаи достаточно известные в практике эксплуатации многоквартирных домов.

Оффлайн Смирнов Валентин Борисович

  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 6 154
  • Репутация: +37/-7
Ну конечно же нет. Если токи всех трех фаз равны по величине, то в нулевом проводе тока нет. А если нагрузка в фазах не сбалансирована, то бишь токи разные и нулевой провод оборван то происходит перекос фазных напряжений и если он значительный, то у потребителей на фазе с наименьшей нагрузкой вылетает все оборудование от перенапряжения. Случаи достаточно известные в практике эксплуатации многоквартирных домов.
Просто Вас током нулевого провода ещё ни разу не било, попробуйте отключить работающую лампочку от нуля в квартире и дотроньтесь до точек разрыва одновременно, а мы со стороны понаблюдаем за отсутствием тока... :crazy: